茶堂山下市应急管理局问:

请问两幢楼间距约40米的住宅,住宅高度约80米,边长分别约为40米与15米,两栋楼之间的消防登高面需要设置两个还是一个,消防登高面的规格要求是多少?盼复,谢谢!

市住建局答复:
尊敬的网友您好,您反映的关于“消防登高面设置要求”的问题我们已经收到。经温州市住房和城乡建设局了解,现将答复意见回复如下:依据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 (2018年版)及浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2017年修订稿),消防登高操作场地相关规定有:1、高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的l/4 且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m;2、高层住宅建筑和建筑高度不大于50m的公共建筑,连续布置消防车登高操作面确有困难时,可不连续布置,消防车登高操作面的间隔不应大于30m;3、对于建筑高度大于50m 的建筑,消防车登高操作场地的长度和宽度分别不应小于20m 和10m;4、场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m,场地的坡度不宜大于3%;5、建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口;6、场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力。其他未尽之处请详查《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 (2018年版)及浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2017年修订稿)中相关规定。对于本案,应具体结合实际总平面布局、实际场地条件,根据以上规定设置消防登高操作场地。如有其他问题,请致电咨询:56579231 感谢您对我们工作的理解和支持。
温州市网络问政平台答复:
您好,请您提供被举报(咨询)对象的详细信息进行反映,便于部门处理。